Здравствуйте! Решил сделать схему дискретного входа плк, которая выдавала бы высокий уровень напряжения в диапазоне входных напряжений 11...30В и токов 6...30мА и низкий при напряжении 0...2В. При моделировании вроде все хорошо, но смущают некоторые моменты:
1) Что происходит с током через резистор R7?
2) Может ли транзистор Q2 сгореть из-за того, что к БЭ будет приложено напряжение выше 6В, когда Q1 закроется?
3) Как защитить схему от импульсных помех на входе?
4) Можно ли что-нибудь сделать, чтобы на входе схемы рассеивалось меньше мощности, чтобы не ставить резистор R1 на 1Вт?
Постоянно пользуюсь.
@eduard Круто, спасибо большое! 😯
А можете сказать, если не секрет, какие требования должны предъявляться к входам, чтобы выбрать такую схему? И почему оптосимистор будет лучше?
@rodion-2 "Оптосимистор лучше" - это просто заметка для себя. В том виде, в каком схема, использую для подачи сигнала с датчиков на входы МК. Оптосимистор сюда лучше ставить, когда управляешь силовым симистором.
Первого вопроса не понял, к каким входам и какие требования.
@eduard Требования по входному сопротивлению, по скорости, по защите от статического электричества, по помехоустойчивости, по допустимым входным токам и напряжениям, по защите от перенапряжения и больших токов, по температурной стабильности, рассеиваемой мощности.
@rodion-2 А зачем это всё нужно?
Да и теории и рассчёты не мой конёк.
Входное напряжение от 3-30 вольт, думаю зависит от применённых транзисторов.
Входной ток, сколько съест, больше не возьмёт. Зависит от резистора на базе VT2 и сопротивления PN перехода в открытом и закрытом состоянии.
Статику выдержать должно, но до определённого предела Это не полевики.
Температурная стабильность зависит от применённых транзисторов.
Выходной ток и напряжение зависит от оптрона.
Эту схему придумал не я, это входной каскад твёрдотельного реле используемого в промышленности. Так что всё должно быть на уровне.